아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. 서울특별시 수신 서울특별시난지물재생센터소장 (경유) 제목 난지물재생센터 수처리공법 변경에 따른 시설용량 축소관련 협의 1. 총인 방류수 수질기준이 강화(2.0mg/L이하 ? 0.5mg/L이하)됨에 따라 물재생센터 총인처리시설 설치계획에 의하여 총인처리시설 설치전 총인을 최대한 저감하고자 수처리공법을 변경(MLE ? MLE?A2O 가변형)하여 총인저감에 효과적인 A2O공법으로 상시 운영중에 있습니다. 2. A2O공법의 특성으로 인하여 실질적인 하수처리 운영용량이 감소되고 강우시 방류수 수질기준 준수 곤란 등 운영에 어려움이 있어 시설용량을 조정하자 향후 수처리공법 변경여부 등에 대하여 협의하오니 검토의견을 2017.10.25.(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다. 가. 시설용량 변경(안) : 86만㎥/일 → 69만㎥/일 나. 협의내용 - A2O공법 상시운영에 대한 의견(향후 MLE공법 전환 여부) - 시설용량 축소시 시설개선 등 조치가 필요한 사항 등. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 최창용 물재생시설팀장 이웅희 물재생시설과장 10/18 이철해 협조자 물재생운영팀장 정훈모 시행 물재생시설과-15175 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) / 전화 02-2133-3824 /전송 02-2133-1043 / choicy1326@seoul.go.kr / 대시민공개
13555246
20210926172822
본청
물재생시설과-15175
D0000031676572
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다