『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사』송풍기 및 펌프 변경 실정보고 검토

문서번호 도시철도설비부-3915 결재일자 2023. 4. 19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 설비공사과장 도시철도설비부장 김태영 이광주 04/19 전계목 협조 『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사』 송풍기 및 펌프 변경 실정보고 검토 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2023. 04. 도시기반시설본부 (도시철도설비부) 『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사』 송풍기 및 펌프 변경 실정보고 검토 별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사 시행 중 변전실 공조덕트 풍량 변경에 따른 송풍기 사양변경 및 서울교통공사 요청사항에 따른 펌프 사양변경에 관해 감리단에서 실정보고하여 검토 후 보고드림 Ⅰ 관련근거 ㅇ 별내선(8호선연장) 1,2공구 관급자재(송풍기 및 펌프류) 실정보고(별내 감1-23-202호, 2023.03.22.) ㅇ 별내선 BN1정거장 지하수 재활용펌프 사용여부 의견 제출 (기계처-4913, 2021.8.26.) ㅇ 지하철 연장노선 건설공사 관련 기계분야 추가 반영 요청사항 송부(기계처-3133, 2021.5.25.) Ⅱ 관급자재 개요 □ 정거장 및 본선 송풍기 ㅇ 계 약 명: 별내선(8호선연장) 1,2공구 정거장 및 본선 송풍기 구매 ㅇ 계 약 자: 주식회사 동일기계 ㅇ 금액변경: (감)15,570,000원 당초: 242,300,000 ⇒ 변경: 226,730,000 □ 정거장 및 본선 급배수펌프 ㅇ 계 약 명: 별내선(8호선연장) 1,2공구 정거장 및 본선 급배수펌프 제작구매 ㅇ 계 약 자: 주식회사 조은펌프 ㅇ 금액변경: (감)11,561,000원 당초: 391,870,040 ⇒ 변경: 380,309,040 Ⅲ 실정보고 내용 □ 정거장 및 본선 송풍기 ㅇ 변경사유: 시스템분야와 기계분야의 열부하처리 중복 - 변전장비에서 발생하는 열부하 처리를 위하여 시스템분야의 냉방설비(에어콘)와 기계분야의 공조방식이 중복처리되어 기계분야의 발열부하를 제외하고 공조하는 방식으로 변경 ㅇ 장비사양 및 단가 검토 구분 용도 규격 적용금액 (부가세 포함) 계 △15,570,000 당초 급기 87,600CMH x 40mmAQ x 22KW △12,290,000 배기 87,600CMH x 40mmAQ x 22KW △12,280,000 변경 급기 29,700CMH x 40mmAQ x 7.5KW 4,500,000 배기 29,700CMH x 40mmAQ x 7.5KW 4,500,000 < 변전실 송풍량 계산 및 송풍기 선정 > - 28,391(㎥/h) = 630.93㎡ x 4.5m x 10(회/h) - 변경되는 송풍기 규격 및 단가는 기존 납품한 송풍기와 유사한 규격 및 단가를 적용함 ㅇ 감리 검토의견 - 기계분야 변전실 덕트 규격 변경에 따라 급기 및 배기 송풍기의 규격이 변경되어 계약 규격 내에서 유사한 규격의 금액을 적용하여 실정보고 함 □ 정거장 및 본선 펌프 ㅇ 변경사유 1. 서울교통공사에서 지하수 재활용펌프 미사용 의견 제시 - 서울교통공사에서 이용 시민과 직원의 건강권을 위하여 지하수를 재활용하지 않기로 함에 따라 지하수 재활용펌프를 사용할 계획이 없음을 통보하여, 미사용하는 지하수 재활용펌프 삭제 2. 오수펌프 사양을 볼텍스형 수중펌프로 반영 요청 - 서울교통공사에서 수중 볼텍스 펌프 등 고형물 이송이 가능한 펌프를 설치 요청함 - 오수펌프는 기계공사와 관급자재에 내역이 중복되어 있으나, 관급자재는 일반형 수중펌프이나 기계공사는 볼텍스이므로 기계공사의 펌프를 적용하고 관급자재의 일반형 수중펌프는 삭제함 ㅇ 장비사양 및 단가 검토 구분 수량 규격 적용금액 (부가세 포함) 계 △11,561,000 재활용 펌프 당초 87,600CMH x 40mmAQ x 22KW △9,323,600 변경 (삭제) - 오수 펌프 당초 100LPM x 20M x 2.2KW △2,237,400 변경 (삭제) - ㅇ 감리 검토의견 - 재활용펌프를 삭제하고 감액 처리한 금액과 오수펌프의 사양 변경한 펌프가 기계분야 간이오수조 내역에 반영으로 관급자재의 물품내역을 삭제한 금액을 감액 처리하여 실정보고 함 Ⅳ 검토결과 및 조치계획 ㅇ 검토결과 - 냉방부하 중복으로 인한 송풍기 규격 변경, 오수펌프 설계 중복으로 인한 삭제 및 서울교통공사의 요청사항을 반영한 것으로, - 제출한 실정보고는 설계변경 필요성 및 단가산정이 적정한 것으로 판단됨 ㅇ 조치계획 - 실정보고 승인 및 설계변경 시행 붙임: 감리단 실정보고서 1부. 끝.

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

  • 결재문서본문.hwpx (20.72 KB)

      PDF다운로드 원문다운로드

  • (23-202) 별내선(8호선연장) 1.2공구 관급자재[송풍기 및 펌프류] 실정보고 (2).pdf

    비공개 문서

문서 정보

『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사』송풍기 및 펌프 변경 실정보고 검토 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부
문서번호 도시철도설비부-3915 생산일자 2023-04-19
공개구분 부분공개 보존기간 30년
작성자(전화번호) 김태영 (02-6438-2751) 관리번호 D0000047881636
분류정보 교통 > 도시철도건설 > 도시철도건설사업(공사지원) > 도시철도설비공사관리 > 진접별내난곡선설비공사관리같은 분류 문서보기