문서번호 토목부-381 결재일자 2023. 1. 6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 토목총괄과장 토목부장 조재근 최진우 01/06 이임섭 협조 주무관 박형재 주무관 이현국 (월드컵대교 건설공사) 풍수해기간 가시설 철거 및 재설치 검토보고 2023.01. 도시기반시설본부 (토 목 부) (월드컵대교 건설공사) 풍수해기간 가시설 철거 및 재설치 검토보고 하천관리 부서 요청사항(풍수해기간 유수소통에 지장을 주는 가시설 철거)에 따라, 월드컵대교 남단연결로 설치공사 등을 위해 안양천내 설치된 가시설물(가교 및 가축도) 철거와 재설치에 대하여 보고 드림. □ 사업개요 ○ 위 치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동 ○ 규 모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km ○ 공사기간 : 2010.3.22. ~ 2024.2.29. ○ 총사업비 : 4,553억원 ('22년 472억원) ○ 시 공 사 : 삼성물산(주)외 2, 감리사: (주)포스코건설외 1 □ 건설사업관리단 보고내용 (월드컵(감리)2022-1126호, `22.12.28.) ○ 추진경위 - '22.04.12. : '22년 수방대비 합동점검(하천관리과-21389) - '22.05.17. : 합동점검 조치 결과 및 계획 제출(토목부-23423) ○ 실정보고 사유 - 하천관리부서의 수방대비 합동점검 지적사항을 이행하기 위해 풍수해기간 동안 안양천내 기 설치된 가시설물(가교 및 가축도)의 철거가 필요한 실정임. ☞ 수방기간 이후 잔여공정 추진을 위해 가시설물 재설치 ○ 공사 위치도 및 가시설 설치 현황 사진 ○ 가시설(가교 및 가축도) 주요 변경 사항 구 분 당 초(수방기간) 변 경(수방기간) 개요 ? 가교 : 상부 복공판, 난간 철거 ? 가축도 : 존치 ? 가교 : 상부 전체 철거 ? 가축도 : 철거 평면도 횡단 면도 교량명 가교 번호 형 식 수방기간 중 시설물 현황 비고 당 초 변 경 R-B교 가축도 1 토사 축도 존치 철거 / 재설치 가축도 3 토사 축도 존치 철거 / 재설치 R-D교 본선 가교 강재류 난간, 복공판 철거 상부공 전체 철거 가축도 2 토사 축도 존치 철거 / 재설치 가축도 4 토사 축도 존치 철거 / 재설치 ○ 주요수량 변경 현황 구 분 단위 당 초 변 경 증 감 비 고 □ 검토의견 ○ 월드컵대교 남단연결로 공사를 위해 안양천에 설치된 가시설물(가교 및 축도)과 관련하여, 하천관리부서 점검사항 이행을 위해 풍수해기간(5.15~10.15) 동안 철거하고, 후속 공정추진을 위해 재설치하는 보고 건으로 적정함. □ 조치계획 ○ 현장 여건을 반영한 책임건설사업관리기술인의 검토의견이 타당하다고 판단되며 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함. 붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서(월드컵(감리)2022-1126호, `22.12.28.) 1부. 끝.
27617619
20230107043507
본청
토목부-381
D0000047138177
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다