한양도성 혜화동 전시안내센터주변 위험구간 성벽 해체복원공사 실정보고 검토 결과 보고 (5회)
문서번호 건축부-34063 결재일자 2022. 12. 2. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화시설과장 건축부장 양희식 代이범식 12/02 신명승 협조 한양도성관리팀장 윤용훈 한양도성 혜화동 전시안내센터주변 위험구간 성벽 해체복원공사 실정보고 검토 결과 보고 (5회) 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원 공사 실정보고 검토 결과 보고 (5회) 2022.12. 1. (목) 도시기반시설본부 (건 축 부) 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원 공사 실정보고 검토결과 보고 (5회) 「한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원 공사」의 책임감리원으로부터 제출된 공사변경 실정보고서를 검토하여 보고 드림 Ⅰ 공사개요 ㅇ 공 사 명 : 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원 공사 ㅇ 총공사비 : ㅇ 공사기간 : '21. 8.13.~'23. 9.27. (1차 : '21. 8.13.~'22.12.16.) ㅇ 위 치 : 서울특별시 종로구 혜화동 23 주변 ㅇ 시공/감리 : (주)원택건설 외 1 / (주)경복영건 외 1 ㅇ 추진현황 - '21.08.13. : 공사착공 - '22.01.06. : 1차 문화재기술지도 회의 - '22.05.23. : 2차 문화재기술지도 회의 - '22.09.20. : 3차 문화재기술지도 회의 - '22.10.20. : 문화재청 설계변경 승인 통지(1차) - '22.11.04. : 문화재청 설계변경 승인 통지(2차) Ⅱ 실정보고 검토 □ 관련근거 ㅇ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정) ㅇ 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체 및 복원공사 5회 실정보고서 검토 보고 (책임감리원, 2022.12. 1.) □ 실정보고 검토내용 ㅇ 주요 변경내용 및 사유 - 인력으로 해체가 어려운 성곽하부의 큰 면석은 기계장비 사용으로 변경 ·성곽 해체 기계장비 변경 물량 : 23.66㎥ - 해체방식 변경에 따른 할증 및 도편수 물량 감소 ㅇ 공종별 공사비 변경 (단위 : 원) 품 명 공사금액 변경사유 변경 전 변경 후 증감 ㅇ 총공사비 내역 (단위 : 원) 구 분 변 경 전 변 경 후 증 감 도급급액 (총차) 직접공사비 제경비 발굴조사 및 기타 합 계 □ 책임감리원 검토 의견 ㅇ 실정보고서를 검토한 바 성돌해체공법 변경에에 따른 품명의 수량 및 단가 적용 등이 적정하게 산출되었음 Ⅲ 처리의견 ㅇ 감리자 검토의견과 같이 실정보고에 대하여 승인하고 현장에 반영·시공토록 하고자 함 ㅇ 향후 설계변경 절차를 거쳐 설계변경 금액을 확정하고자 함 (설계변경 금액은 관련절차에 따라 변동 될 수 있음을 통지) 붙임: (책임감리원) 5회 실정보고서 검토 보고 1부. 끝.
27348751
20221203051507
본청
건축부-34063
D0000046853999
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1