코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 서울물재생시설공단이사장 (경유) 제목 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 농축설비 성능보완 사항 알림 1. 도시기반시설본부 설비부-18727(2021.12.23.)호와 관련입니다. 2. 도시기반시설본부에서 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 농축설비에 대한 성능 보완 결과가 통보되어 붙임과 같이 알려드리니, 3. 귀 공단에서 조속한 시일 내에 농축설비 보완사항 등을 포함하여 탄천물생재생센터 3차(총인)처리시설에 대한 시설물 확인 후 인계인수 절차를 이행하여 주시기 바랍니다. 가. 농축설비 보완사항 성능시험 결과 분석기관 시험항목 성능시험 날짜 ’21. 11. 16. ’21. 11. 17. ’21. 11. 18. 한국화학융합 시험연구원 TS 농도 In (유입) 10,800mg/L 10,400mg/L 10,400mg/L 1.08% 1.04% 1.04% Out (유출) 53,900mg/L 55,500mg/L 53,300mg/L 5.39% 5.55% 5.33% ※ TS 농도 성능보증 3% 이상 충족 확인 붙임 : 1. 성능보완 알림공문(도기본) 1부. 2. 성능보증 시험결과 1부. 3. 현장 시운전 확인 및 사진대지(원심농축기) 1부. 4. 원심농축기 관련도면 1부.(별도송부). 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 김창수 물재생기획팀장 代양해선 물재생시설과장 12/24 윤창진 협조자 시행 물재생시설과-13262 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동) / 전화 2133-3824 /전송 2133-1043 / kcsone@seoul.go.kr / 부분공개(6)