도시철도 하남선(5호선 연장) 2단계 전차선공사 사용전검사 및 가압시험 결과보고

문서번호 도시철도설비부-3124 결재일자 2020.3.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 송변전과장 도시철도설비부장 양인석 백성현 03/18 김영수 협조 도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사 사용전검사 및 가압시험 결과보고 2020.03. 도시기반시설본부 (도시철도설비부) 「하남선(5호선연장) 2단계 」전차선공사 사용전검사 및 가압시험 결과보고 하남선(5호선연장) 2단계구간 전차선공사에 대한 사용전검사 및 가압시험을 실시하고 결과를 보고 드림. 목 적 2단계구간 전동차 투입전 전차선공사에 대한 사용전검사(전기안전공사) 및 가압시험 실시 추진현황 일 시 : 2020.03.12.(목) 13:00~16:00 위 치 : H5정거장 전기실 및 터널내 상·하선 전차선 사용전검사 : 전기안전공사(정재훈 과장외 1명) - 입회 : 담당주무관, 감리단(우병호단장외 5명), 시공사(주용범소장 외 5명) 등 구분 케이블 단말부 외관상태 절연내력 절연저항 (㏁/㎞) 누설전류 (㎃/㎞) 비 고 기준 2500V 10분간 견딤 기준 0.15 기준 10 측정치 환산치 측정치 환산치 54F-1 양 호 이상없음 2890 7416.3 885(㎁) 0.0034 적합 54F-2 양 호 이상없음 2560 6670.1 120(㎁) 0.0004 적합 54F-3 양 호 이상없음 9140 6601.6 280(㎁) 0.0039 적합 54F-4 양 호 이상없음 7610 5802.6 336(㎁) 0.0044 적합 가압시험 : 담당주무관, 감리단(우병호단장외 5명), 시공사 등 구분 Feeder 전압측정 전차선로(V) 가압시간 비 고 54F-1 H4 방향 하선 1690 10분 적합 54F-2 H4 방향 상선 1720 10분 적합 54F-3 H5 방향 하선 1740 10분 적합 54F-4 H5 방향 상선 1740 10분 적합 전체 투입 30분 적합 향후계획 2단계구간 최초 전동차 투입시 입선집전 시험.

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

문서 정보

도시철도 하남선(5호선 연장) 2단계 전차선공사 사용전검사 및 가압시험 결과보고 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부
문서번호 도시철도설비부-3124 생산일자 2020-03-18
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 양인석 (02-772-7289) 관리번호 D0000039573814
분류정보 교통 > 도시철도건설 > 도시철도건설사업(공사지원) > 도시철도설비공사관리 > 하남선설비공사관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크