결재문서

소방행정타운 1단계 공사 중 설계누락분 설계변경 요청

위기상황에 나와 가족의 안전, '서울안전앱' 으로 지켜주세요! 서울특별시 수신 수신자참조 (경유) 제목 소방행정타운 1단계 공사 중 설계누락분 설계변경 요청 1. 관련문서 가. 소방학교 구조구급센터-1667(2018.9.18.)호 “소방행정타운 내 생존훈련장(지하공동구) 안전시설 보완 요청” 가. 특수구조단 행정지원과-12816(2018.9.20.)호 “특수구조단 남자화장실 소변기 가림막 설치요청” 2. 『서울 소방행정타운 건립(1단계)』의 공사중 설계에 누락되어 보완이 꼭 필요한 사항에 대하여 설계변경을 다음과 같이 요청하니 필히 반영하여 주시기 바랍니다. 가. 설계 누락사항 1) 지하 공동구시설: 집수정 부근 그레이팅 설치(붙임 그림 참조) - 교육생들이 무 조명 상태에서 끝까지 진입하여 화재진압훈련을 하여야 하나 집수정 부근이 1m이상 파인 것으로 설계되어 교육생 추락위험성 상존으로 보완 필요 - 현재 거푸집 시공중인 배수를 위한 트렌치는 집수정으로 경사로만 확보하면(배수문제 해결) 설치하지 않아도 됨(예산 절약) 2) 종합훈련탑: 노출 단열재 천정(3개소) 불연재 뿜칠로 마감 요청 - 훈련탑 1층~지하2층 계단실 천정 전등 센서등을 스위치 등으로 교체 요청 3) 토목공사: 본관동 앞 조경면적에 소방헬기 전기를 위한 기초패드(5m×4m ×D30cm) 설치(3단중 2단 좌측) 요청 4) 특수구조단: 소변기 가림막(불투명 유리) 9개 설치(3개층×3개씩) - 법규 개정으로 설치 강제됨(계단이나 복도 통행시 외부에 노출됨) 붙임 공동구 훈련시설 보완 요청사항 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),동광건설(주) 현장소장, 건원엔지니어링 감리단장 귀하 ★담당자 곽민규 단장 박정경 소방행정과장 09/21 김선영 협조자 시행 소방행정과-23634 ( ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시 중구 퇴계로26길 52 / www.fire.seoul.go.kr 전화 02-3706-1393 /전송 02-3706-1329 / 119mk2@seoul.go.kr / 대시민공개

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

문서 정보

소방행정타운 1단계 공사 중 설계누락분 설계변경 요청 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 소방재난본부 소방행정과
문서번호 소방행정과-23634 생산일자 2018-09-21
공개구분 공개 보존기간 30년
작성자(전화번호) 곽민규 (02-3706-1393) 관리번호 D0000034517025
분류정보 안전 > 소방시설및장비관리 > 소방시설관리감독 > 소방청사관리 > 소방행정타운건립같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크