문서번호 설비부-5267 결재일자 2019.4.11. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 시책사업과장 설비부장 윤대영 임병국 04/11 임정규 『스페이스 살림 조성 기계공사』 화물용엘리베이터 사양 변경 검토 보고 2019. 04. 도시기반시설본부 (설비부) 「스페이스살림 조성 기계공사」 화물용엘리베이터 사양 변경 검토 보고 「스페이스 살림 조성 기계공사」관급자재(화물용엘리베이터)의 사양 변경에 따른 적정성 여부를 검토하고 보고 드림 Ⅰ 공사개요 ? 공 사 명 : 스페이시 살림 조성 기계공사 ? 위 치 : 동작구 대방동 340-3외 3필지 (대방동 미군기지 이전부지) ? 규 모 : 지하3층/지상7층 (연면적 17,637㎡) ? 공사기간 : 2018. 09.10. ~ 2020. 06.30.(1차 ’18.9.10.~’19.06.30.) ? 공사금액 : 5,382백만원(1차 100,000,000원) ? 도 급 사 : 주식회사 한성기술개발 외 2개사 ? 감 리 사 : ㈜희림종합건축사사사무소 외 1개사 Ⅱ 검토내용 ? 화물용엘리베이터 현황 품명 형식 용량 설치 위치 정지층 수 수량 금액 (부가세 포함) 비고 화물용 엘리베이터 유압식 2톤 관리동 5stop 1대 80,525천원 ? 현황 및 문제점 - 엘리베이터 하부에 기계실이 배치되어 내부 환기시설 및 점검구 적용 어려움 - 구동 안정성 카처짐 현상 및 겨울철 유압이 어는 현상 발생 - 유지 보수 시 유압유 교체(3년) 및 기계구동의 폐킹 교환등 유지비용 발생 ? 변경 사양 검토 내용 구분 변경 전 변경 후 비고 용도 화물용 화물용 형식 유압식, 관통형 기계식, 관통형 정격용량 2,000kg 2,000kg 기계실 위치 하부(지하) 기계실 불필요 MRL 타입 이동속도 20m/min 30m/min 속도 향상 카 크기(내부) 2,400(W)×2,750(D) 2,100(W)×2,500(D) 출입구 크기 2,400(W)×2,100(H) 2,100(W)×2,100(H) 권상기(모터) AC 29KW AC 6.8KW 동력(전기료) 절감 소요 예산 80,525천원 95,125천원 증)14,600천원 Ⅲ 건설사업관리기술자 의견 ? 상기와 같이 검토한 결과 유압식 엘리베이터는 승강기안전공단 승강기검사 및 운영의 안정성 및 유지보수 문제점으로 로프식(기계식)으로 사양 변경함이 타당하며 ? 그에 따른 설계자(우원MNE)의 변경 설계도서(전/후 도서)를 검토한 결과 적정함. Ⅳ 보고자 의견 ? 엘리베이터(화물용) 속도향상, 동력 절감, 유지보수 개선 등 긍정적 효과가 기대되며 승강기 검사기준을 충족시킬 수 있도록 ‘화물용엘리베이터 사양 변경’ 건에 대하여 승인하고자 합니다. 붙임 : 화물용 엘리베이터 사양 변경 검토 보고 1부. 끝.